問題:進相器可控硅容易燒是怎么回事?

      國產晶閘管(可控硅)的耐壓一般不會超過1500V!而3550KW(10KV)電動機的轉子開路電壓為 1470V,接近可控硅的耐壓極限,在進相切換時,如果可控硅的參數偏差較大時,很容易造成某一對可控硅擊穿! 通常是(-C,+A),(-A,+B),(-B,+C)其中的一對擊穿,同時對應可控硅并聯的阻容吸收回路必定擊穿. 解決的辦法: 1,挑選參數盡量一致的可控硅元件. 2,適當加大阻容吸收回路的時間常數. 3,適當控制電源電壓,避免啟動進相機時的過電壓現象.